사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
울진원자력 1호기 발전정지
- 조회 : 2572
- 등록일 : 2002.10.26
- 사건명
울진원자력 1호기 발전정지
- 해당원전
한울 1호기
- 발생일시
2002-10-26
- 사고 고장등급(잠정)
0 등급
- 사건발생시 출력
원자로 : 56%
- 상황
울진원전1호기가 발전소 출력증발중 발전기 및 송전계통 보호계전기 동작으로 2002년 10월26일 06시 39분에 터빈/발전기 및 원자로가 자동 정지 되었으며, 보호계전기 동작원인은 점검중에 있음.
- 원인
발전 및 송전계통 보호계전기 동작에 의한 발전정지
- 소내·외 방사능 누출여부
없 음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
없음
- 기타 참고사항
- 소속 및 직위
울진 제1발전소 기술공무부장
- 성명
이태호
- 연락처
054-785-2110
- 이전글
- 다음글
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134